AWZ 200 Pulsar - PSU-B-13,8V/L-2A/1/EL-TR-7Ah/MC - Liniowy zasilacz buforowy 2A
Zasilacz buforowy przeznaczony jest do nieprzerwanego zasilania urządzeń wymagających stabilizowanego napięcia 12V/DC (+/-15%). Zasilacz dostarcza napięcia U= 12,8V÷13,8 V DC o wydajności prądowej całkowitej 2A . W przypadku zaniku napięcia sieciowego następuje natychmiastowe przełączenie na zasilanie akumulatorowe.
Zasilacz wyposażony jest w zabezpieczenia:
- przeciwzwarciowe (SCP),
- przeciążeniowe (OLP),
- termiczne (OHP).
Przystosowany jest do współpracy z akumulatorem ołowiowo-kwasowym, suchym (SLA).
Zasilacz kontroluje automatycznie proces ładowania i konserwacji akumulatora, ponadto wyposażony jest w zabezpieczenia wyjścia BAT: przeciwzwarciowe i przed odwrotną polaryzacją podłączenia. Zasilacz posiada sygnalizację optyczną informującą o stanie pracy (zasilanie AC, wyjście DC). Zasilacz umieszczony jest w obudowie metalowej, natynkowej z miejscem na akumulator. Obudowa wyposażona jest w mikroprzełącznik sygnalizujący otwarcie drzwiczek (czołówki).
DANE TECHNICZNE AWZ200 Pulsar
- Obudowa: metalowa, IP20, kolor RAL9003,
- Wymiary: W=200, H=230, D=88, W1=205, H1=235, D1=80mm, D2=14 [mm, +/-2]
- Waga netto/brutto: 2,4 / 2,5 [kg]
- Miejsce na akumulator: 7Ah/12V ołowiowo-kwasowy suchy (SLA)
- Zabezpieczenie antysabotażowe: 1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@30V/DC max. NC styki
- Zamykanie: skręcana: wkręt walcowy x 1
- Uwagi: posiada dystans od ściany (podłoża) - 8mm
- Zasilanie: 230V/AC (-15%/+10%), 50Hz, 0,28A (max.)
- Transformator: TR 50VA/17V (od v2.0)
- Moc zasilacza: P=28W max.
- Typ zasilacza: A (EPS- External Power Source)
- Napięcia wyjściowe: 12,8V÷13,8V (praca buforowa), 13,4V@2A, Vpp<30mV max. (-/+1%)
- Prąd wyjściowy: 2A max.
- Ilość wyjść zasilania: 1
- Prąd ładowania akumulatora: 1,4A max. /0,3A Iśr./24h (7Ah@Ubat=10V)
- Pobór prądu przez układ zasilacza: 10mA max.
- Zabezpieczenia:
- przeciwzwarciowe (SCP): 200% ÷ 250% mocy zasilacza + F1: bezp. w obwodzie akumulatora
- przeciążeniowe (OLP): 110% ÷ 150% mocy zasilacza, PTC + F2: bezp. w obwodzie 230Vac
- nadnapięciowe (OVP): brak (opcja moduł MZN1)
- przepięciowe: warystory
- Ochrona akumulatora (SCP, UVP): SCP= F 4A, UVP= brak
- Wyjście techniczne BS (awaria AC): brak (opcja moduł Pc2)
- Wyjście techniczne AW (awaria): brak
- Akustyczna sygnalizacja pracy: brak
- Optyczna sygnalizacja pracy: diody LED: stan zasilania AC, wyjścia DC
- Warunki pracy: II klasa środowiskowa, -10°C÷ 40°C
- Certyfikaty, deklaracje: CE, RoHS
- Uwagi: chłodzenie zasilacza: konwekcyjne, wyjście akumulatora: konektory 6,3F-2,5
- Wyjścia: złącza f 0,51÷2,05 (AWG 24-12)